20 sujets de 81 à 100 (sur un total de 120)
    • Rang: Reine
      Messages: 5431
      11 pts

      Egalement d’accord avec la manip proposée par Zaya
      Il faut localiser le problème et cela te permettrait de dédouaner le câble

      Chais pas ce que tu en penses jc, mais j’en profiterai pour virer la manette de commande, c’est le genre de truc qui fait redémarrer la machine après une coupure secteur, si bien entendu t’a oublié de re-manœuvrer la manette. Non?
      @+

        Rang: Reine
        Messages: 1210

        Bonjour

        Le moteur de 5500 W absorbe environ 8 A en 400 V triphasé ( a vérifier sur la plaque signalétique )

        Le disjoncteur doit être calibré également sur 8 A mais il faut un disjoncteur “courbe D ”

        En fait il vaut mieux un sectionneur à fusibles et mettre des fusibles 8 A aM (accompagnement moteur )

        Mais en fait il faudrait un boitier de commande du moteur avec un contacteur et un relais thermique calibré à 8A , un bouton poussoir “marche ” et un bouton d’arrêt d’urgence . et dans ce cas , le disjoncteur en tête de la ligne en 2,5 mm² de section sera calibré en 16A , mais toujours courbe D .

        Il faut savoir qu’un fusible est bien plus sécurisant qu’un disjoncteur , son pouvoir de coupure est beaucoup plus élevé et son coût est bien moindre .

        Pierrot , des photos de la plaque signalétique du moteur et du disjoncteur seraient bienvenues .

        jcp
          Rang: Reine
          Messages: 2717
          59 pts

          Egalement d’accord avec la manip proposée par Zaya
          Il faut localiser le problème et cela te permettrait de dédouaner le câble

          Chais pas ce que tu en penses jc, mais j’en profiterai pour virer la manette de commande, c’est le genre de truc qui fait redémarrer la machine après une coupure secteur, si bien entendu t’a oublié de re-manœuvrer la manette. Non?
          @+

          Oui , c’est vrai ,c’est possible .Mais comme il dit que la poulie ne décolle pas, je ne pense pas que ce soit la séquence de démarrage qui soit en cause. J’ai tendance à penser que c’est une surintensité violente dont il faut trouver la cause .

            Rang: Reine
            Messages: 1087

            pour pierro : si c’et un bloquage mécanique le moteur devrait grogne 1 ou 2secondes (idem si il menque une phase)
            si c’est un pobleme électrique disjoction instentanée

            pour kiko : meme réponse que dit plus haut ==>> arret, étoile ,triangle. la derniere n’est pas utilisée ou
            alors en écrivant j’ai une autre idée; comme c’est du vieux matos c’est peut etre : arret, etoile;”arret” ; triangle. position arret entre étoile et triangle pour ne pas avoir de chevauchement sur les positions actives. assure toi aussi de ne pas rester en etoile

              Rang: Reine
              Messages: 9923
              17 pts

              bonjour
              ce matin je vais debranche les 3 fils au moteur et brancher directement l arrivée par le cable et faaire l allumage direct avec la prise !!
              comme ca je saurai si c a vient de la boite!!
              et j enverrais apre le jus uniquement a la boite pas branché au moteur pour voir si c est la boite qui deconne !!
              si vous me voyez pas sur le fofo entre midi et deux !!!! :(

                Rang: Reine
                Messages: 1210

                Regarde déjà si ton disjoncteur est bien prévu pour un moteur ( courbe D ) .

                  Rang: Reine
                  Messages: 1210
                    Rang: Reine
                    Messages: 1210
                      Rang: Reine
                      Messages: 1210
                        Rang: Reine
                        Messages: 5556

                        …………pour kiko : meme réponse que dit plus haut ==>> arret, étoile ,triangle. la derniere n’est pas utilisée ou
                        alors en écrivant j’ai une autre idée; comme c’est du vieux matos c’est peut etre : arret, etoile;”arret” ; triangle. position arret entre étoile et triangle pour ne pas avoir de chevauchement sur les positions actives. assure toi aussi de ne pas rester en etoile

                        Comment savoir si c est la position étoile ou triangle ?
                        Et quel est le risque de rester en étoile?
                        Merci
                        A+

                          Rang: Reine
                          Messages: 1210

                          Comment savoir si c est la position étoile ou triangle ?
                          Et quel est le risque de rester en étoile?
                          Merci
                          A+

                          Bonjour,
                          En étoile , sous la même tension ,la puissance et le couple du moteur sont trois fois plus faibles qu”en triangle

                          Mais il faut que le moteur soit prévu pour être branché en triangle sous 400 V
                          Sur sa plaque on doit lire TRIANGLE 400 V ETOILE 693 V

                          Un moteur tri 230 V 400 V ne peut pas être branché en triangle sous 400 V

                            Rang: Reine
                            Messages: 9923
                            17 pts

                            chui encore la !!
                            bon j ai débranché les 3 fils au moteur et actionner la boite de démarrage!!
                            ca saute pas !!
                            du coup j ai dégager mon gros broyeur a cereales ! sur la meme ligne!
                            il demarre en etoile triangle mais en direct ca saute comme celui de la raboteuse!!
                            il font tout les deux 5,5kw
                            celui du broyeur il y a sur la plaque 380/660!!
                            par contre ce branleur d electricien m a mis des 16 et 20 amp a toute les autres lignes triphasés et la seule ou j ai deux moteurs aussi puissant il m a mis du 10amp????
                            le boitier de la raboteuse est bien un etoile triangle mais est branché en direct !!
                            c est bien ce qu il me semblait ! je démarrais en une seule manoeuvre!!par contre la plaque du moteur de la raboteuse y a pas grand chose dessus et pas trop lisible !!
                            je vais relever tout se que je peux !!a+

                              Rang: Reine
                              Messages: 1210

                              C’est bien ce que je pensais , c’est le disjoncteur qui ne doit pas être de courbe D
                              Ne pourrais tu pas le remplacer par 1 sectionneur à fusibles et mettre 3 fusibles 16 A am ?

                                Rang: Reine
                                Messages: 9923
                                17 pts

                                bonsoir
                                j ai relevé sur la plaque du moteur!!
                                220 v / 20,2 A
                                380 v / 11,7 A
                                donc mon dijoncteur 10 amp est trop petit !!
                                je suis rassuré c est pas mon moteur qui est mort comme l autre !!
                                merci a tous pour la réactivité !! :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:

                                pour celui du compresseur ca y est j ai remonté celui de remplacement que mon rebobineur m a changer les fils qui sortent du bobinage dont l isolant etait cuit !
                                CA MARCHE !!!!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
                                me reste a voir celui de la grosse scie a ruban ! mais c est un recent classique !!
                                a+

                                  Rang: Reine
                                  Messages: 1210

                                  EDF distribue maintenant du 400V au lieu du 380 V et 230 et même pratiquement 240 au lieu de 220 V

                                  Ce qui fait que le moteur a plus de puissance et consomme plus donc , en pratique , c’est plus de 11,7 A qu’il consomme . Il faut donc remplacer le disjoncteur ( 20 A maxi pour protéger la ligne en 2,5 mm² ) et en courbe D ou fusibles am .
                                  Il faut protèger le moteur par un relais thermique calibré sur 13 A

                                  Il y a aussi la solution de prendre une très bonne assurance contre l’incendie !!!!

                                    Rang: Reine
                                    Messages: 1087

                                    l’ideal serai de mettre un disjoncteur magnetothermique adapté au moteur en question.
                                    bien sur cette alim ne dois etre affectée qu’a ce moteur

                                      Rang: Reine
                                      Messages: 1095
                                      Nb de ruches: 70
                                      15 pts

                                      L’ idéal serait que Pierro change d’electricien :P

                                        Rang: Reine
                                        Messages: 3069
                                        23 pts

                                        Sais pas sa du tous ,les moteurs de pierrot font grève il aiment pas l’électricité de golfech, eux veulent du bon vieux courant continu au cu du tracteur :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: ( appel les chevaliers dû fiel)

                                          Rang: Reine
                                          Messages: 5556

                                          Comment savoir si c est la position étoile ou triangle ?
                                          Et quel est le risque de rester en étoile?
                                          Merci
                                          A+

                                          Bonjour,
                                          En étoile , sous la même tension ,la puissance et le couple du moteur sont trois fois plus faibles qu”en triangle

                                          Mais il faut que le moteur soit prévu pour être branché en triangle sous 400 V
                                          Sur sa plaque on doit lire TRIANGLE 400 V ETOILE 693 V

                                          Un moteur tri 230 V 400 V ne peut pas être branché en triangle sous 400 V

                                          hello
                                          je reviens sur mon HS
                                          sur la plaque j’ai réussi à y lire 380- 660 V
                                          maintenant comment être sur qu’il bien branché en étoile puis triangle
                                          et si oui où est la position pour l’une ou l’autre ?
                                          A+

                                            Rang: Reine
                                            Messages: 1087

                                            bonjour
                                            si ton moteur est 380/660 cela veux dire que ton moteur et couplé en triangle ( démarrage direct)
                                            pour un démarrage etoile triangle il faut un moteur 220/380 (240/400v pour les nouvelles normes)
                                            si c’est un interrupteur qui commende le moteur il est probable que le couplage est fait dans la boite a bornnes (3 plaques en paralelle)

                                            un moteur comme le tien est fait pour un fonctionement “normal” en etoile comme en triangle mais
                                            en y apliquant la tension qui va bien 380:triangle;660 :étoile

                                          20 sujets de 81 à 100 (sur un total de 120)