- Ce sujet contient 119 réponses, 24 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Mielpimpin, le il y a 8 années et 6 mois.
-
Mon élec ma mis un 300ma ,car il a dit que plus sensible=plus de M. ……. euh désagrément!!
Par contre,maintenant c le général qui dijoncte.Un disjoncteur diff 300 mA ne protège pas les personnes de l’électrocution !
C’est bon à savoir mielpimpin.
Je suis pas électricien, je peux pas tout faire!Un disjonteur à deux fonction
1 Si l intensité dépasse le seuil prévue il disjoncte
2 Si le courant de fuite dépasse le seuil prévue il disjoncte ,dans ton cas 30 miliampère .
Cela indique que le bobinage moteur n est pas suffisamment isolé et laisse fuir plus de 30 miliamperes .
Pour confirmer cela débranche le fils de la terre le ver jaune du moteur et fait un essai . Si sa ne disjoncte plus un passage du moteur dans une étuve résoudras le problème .Je confirme les explications de Mielpimpin (et il faut lui faire confiance, pour son avis professionnel dans ce cas d’un problème d’interrupteur ou de disjoncteur 30 ma ).
Néanmoins, je vais rajouter un petit conseil à certains : en électricité on ne “bidouille” pas en surpassant les règles de sécurité.
Pour une installation classique en monophasé, la protection EDF est faite par un disjoncteur différentiel qui va alimenter le tableau général de distribution qui est protégé par un disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel 30 mA par exemple pour une utilisation en 40A. Les différents départs seront protégés par des disjoncteurs modulaires 10 A pour les circuits lumière, 16 A pour les prises et 20A ou 32A pour les prises spécialisées.. Pour une installation en triphasé 380V, il y a des disjoncteurs différentiels 30 mA de même nature.
Point important. Sur votre boîtier 30 mA, vous avez un bouton test et il est conseillé de faire ce test régulièrement. Sinon en absence de vérification périodique votre sécurité serait illusoire.
Même, si j’ai eu une expérience professionnelle en électricité industrielle (j’ai été pendant des années le responsable du département équipement électrique d’une grande entreprise pour la région Limousin et Poitou Charentes avec des centaines d’installations en Moyenne tension et quelques unes en Haute tension pour les plus grosses agglomérations, néanmoins, je peux citer maintes défauts qui apparaissent en installations domestiques, lorsque l’on passe une ancienne installation à la norme actuelle.
Combien de bouilloires, cafetières, friteuses électriques, plaques de cuisson, etc…, etc…., ne répondent plus aux règles d’isolement !
Il y a aussi le moteur de Pierro …. il ,est vieux … le problème est sans doute inhérent à une époque, ou les normes d’isolement dans le bobinage étaient bien moins exigeantes !
Autre point. Le problème de disjonction peut provenir de la sur-intensité au démarrage du moteur. Il existe des disjoncteurs avec différentes courbes de déclenchement (temps) .
La C pour le standard, et des temporisés ou des ultra rapides pour des raisons de sécurité en milieu spécifiques.Dans, ce cas voir ton électricien (selon son approvisionnement), il a du matériel pour installation domestique, alors que les disjoncteurs que j’indique, sont du domaine industriel.
(Avant d’acheter, ce serait bien s’il en avait un pour faire un test)Hélas, la seule solution : le remplacement du moteur …
@ Nolo
J’aurais préféré que tu n’indiques pas la solution en débranchant la terre.
Je peux affirmer, quand cette bidouille est faite dans plus de 95% des cas, elle y reste ….
bien sûr, tous ceux qui le font, disent, je ferai attention …. jusqu’au jour où ……Je confirme les explications de Mielpimpin (et il faut lui faire confiance, pour son avis professionnel dans ce cas d’un problème d’interrupteur ou de disjoncteur 30 ma ).
Néanmoins, je vais rajouter un petit conseil à certains : en électricité on ne “bidouille” pas en surpassant les règles de sécurité.
Pour une installation classique en monophasé, la protection EDF est faite par un disjoncteur différentiel qui va alimenter le tableau général de distribution qui est protégé par un disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel 30 mA par exemple pour une utilisation en 40A. Les différents départs seront protégés par des disjoncteurs modulaires 10 A pour les circuits lumière, 16 A pour les prises et 20A ou 32A pour les prises spécialisées.. Pour une installation en triphasé 380V, il y a des disjoncteurs différentiels 30 mA de même nature.
Point important. Sur votre boîtier 30 mA, vous avez un bouton test et il est conseillé de faire ce test régulièrement. Sinon en absence de vérification périodique votre sécurité serait illusoire.
Même, si j’ai eu une expérience professionnelle en électricité industrielle (j’ai été pendant des années le responsable du département équipement électrique d’une grande entreprise pour la région Limousin et Poitou Charentes avec des centaines d’installations en Moyenne tension et quelques unes en Haute tension pour les plus grosses agglomérations, néanmoins, je peux citer maintes défauts qui apparaissent en installations domestiques, lorsque l’on passe une ancienne installation à la norme actuelle.
Combien de bouilloires, cafetières, friteuses électriques, plaques de cuisson, etc…, etc…., ne répondent plus aux règles d’isolement !
Il y a aussi le moteur de Pierro …. il ,est vieux … le problème est sans doute inhérent à une époque, ou les normes d’isolement dans le bobinage étaient bien moins exigeantes !
Autre point. Le problème de disjonction peut provenir de la sur-intensité au démarrage du moteur. Il existe des disjoncteurs avec différentes courbes de déclenchement (temps) .
La C pour le standard, et des temporisés ou des ultra rapides pour des raisons de sécurité en milieu spécifiques.Dans, ce cas voir ton électricien (selon son approvisionnement), il a du matériel pour installation domestique, alors que les disjoncteurs que j’indique, sont du domaine industriel.
(Avant d’acheter, ce serait bien s’il en avait un pour faire un test)Hélas, la seule solution : le remplacement du moteur …
J’ai justement demandé une photo du disjoncteur , mais une photo du moteur serait bien venue aussi .
@ pierre ta essayer de démarrer à vide le moteur( sans courroies) ?
Bonjour, je suis un peu électricien . As tu essayer de brancher ton moteur sur une autre ligne j’ ai déjà vu ce problème
Un disjoncteur différentiel à 2 rôles,
Couper le circuit lorsqu’il un y “une fuite” supérieur à 30 mA , et le second comme un disjoncteur normal, couper le circuit lorsque l intensité demandée est supérieur à la protection du disjoncteur.
Un moteur Electrique demande au démarrage entre 3 et 5 fois son courant nominal, c’est à dire qu’un moteur qui demande 10 A en fonctionnement, ce moteur va demander jusqu’à 50A au démarrage.
Donc si le disjoncteur est un 15A, à chaque démarrage le disjoncteur va jour son rôle et couper le circuit.
Dans l’industrie il est utilisé des fusibles aM qui laisse passer la pointe d’intensité au démarrage mais protègent en cas de court circuit.Lorsque l on met en marche une disqueuse de 230 mm on remarque que la lumière chute quelques millisecondes, c’est la pointe de courant demandée par le moteur.
Dans ton cas il est possible que le courant de démarrage soit supérieur à la protection du disjoncteur et donc coupe le circuit à chaque fois.
+1 avec mielpimpin, Zaya , Richard.
Si c’est le 30mA, ce n’est pas un problème de puissance
Déjà bien nettoyer et sécher les connexions, plaque à borne etc
Ce que tu peux faire pour dédouaner le câble d’alimentation, c’est d’essayer avec un autre câble en bon état.
Si tu pouvais te faire prêter une magnéto pour appliquer une tension entre masse et bobinage ,cela te donnerait la résistance d’isolement . Si elle est trop faible cela crée un courant de fuite (+ de 30mA cela disjoncte) . Cela se chiffre en meghoms . Cela te permettra de voir l’état de l’isolement.
Il arrive que les moteurs qui ont travaillé dans une ambiance poussiéreuse, avec une humidité ambiante élevée perdent de l’isolement. Un bon soufflage et séchage des bobinage et bagues peut parfois améliorer la résistance d’isolement .
Dans tous les cas SURTOUT NE PAS DEBRANCHER le fil de de terre, ta vie peut en dépendre !!!!Mielpimpin a raison c’est une fuite à la terre , débrancher la terre pour faire un essai avec précaution mais surtout ne pas l’utiliser comme ça ne pas
Si tu veus Pierrot je ne suis pas loin de chez toi j’ais un contrôleur et de l’expérience (40ans de maintenance industrielle ) je voulais justement passer te voir pour parler abeille : on pourrai également parler “élec”jcp à tout dit avec justesse
Pour info , il faut que la résistance entre enroulements et terre soit supérieure à 15000 ohm , mesurée avec un méghommètre sous 500 V minimum . NE JAMAIS DEBRANCHER LE FIL DE MISE A LA TERRE !!!!!! Lorsque je fais un branchement électrique , je commence TOUJOURS par le fil vert et jaune ,et j’ai toujours transmit cette habitude à tous mes stagiaires .
Les différentes “fuites ” s’additionnent .
si ça continue Pierro va finir par prendre la fuite en courant, s’il n’est pas déjà à la masse…
si ça continue Pierro va finir par prendre la fuite en courant, s’il n’est pas déjà à la masse…
S’il n’avait pas une grande résistance , sa tension pourrait monter , mais c’est un ohm qui a une grande puissance !
T’inquiète Lolo
Il est blindé notre Pierrot
et Il est pas prêt de disjoncter!!
A+si ça continue Pierro va finir par prendre la fuite en courant, s’il n’est pas déjà à la masse…
S’il n’avait pas une grande résistance , sa tension pourrait monter , mais c’est un ohm qui a une grande puissance !
ah ben là je m’incline
Mr manipule mieux le multimètre !
Il faut aussi vérifier que les mises à la terre des deux bâtiments soient bien reliées par un câble . Une induction se produit dans le fil de terre , si le câble est assez long et l’intensité assez grande , un courant de quelques dizaines de mA peut se “promener ” dans le fil de terre si les deux extrémités ne sont pas reliées par une résistance très faible .. Donc bien relier les terres de tous les bâtiments par un câble en cuivre nu (enterré si possible ) de 25 mm² de section .
Pierro: as tu bien equilibré tes phases vu que tu es en tri???…
Pierro: as tu bien equilibré tes phases vu que tu es en tri???…
Le diff se moque de l’équilibrage des phases !
Pierro: as tu bien equilibré tes phases vu que tu es en tri???…
Le diff se moque de l’équilibrage des phases !
j’avais pensé aussi à cet équilibrage (pour avoir déjà eu le problème )
mais là …………si c’est le difff qui saute ça n’est plus une histoire de puissance effectivement .
donc ni équilibrage, ni ampérage de disjoncteur trop faible.
rectifie moi Mielpimpim si je me trompe .
A+
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.